土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 我这钢结构+混凝土现浇的结构合理吗?

我这钢结构+混凝土现浇的结构合理吗?

发布于:2013-07-25 15:48:25 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我准备用钢结构做个框架,然后屋顶做钢筋混凝土现浇约10公分,墙用20公分厚的加气砖,墙厚20公分。框架支柱用150*150MM的方钢,实厚4MM,梁用100*100MM实厚2.3MM的方钢做成框子。钢筋用12MM的间距20公分一根,是一层平房,我这样的结构合理吗?钢结构的壁厚能减少吗?大概能抗几级地震?看到的大师留下宝贵意见啊,随便说点什么都行!!
1.jpg

1.jpg

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • soulcollector
    soulcollector 沙发
    屋面直接做成压型钢板就行了啊,又不用上人
    2013-07-31 07:44:31

    回复 举报
    赞同0
  • zxy5267
    zxy5267 板凳
    中间少一道梁,另外为什么梁做这个样子没看懂,是手边正好有这种材料想利用上?
    加一道梁以后板的配筋可以小一点,8@180就可以了
    2013-07-30 16:49:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.4 万条内容 · 1060 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教常见单梁5T,10T吊车技术数据

本人刚做带吊车钢结构,对STS中吊车荷载的输入还不是好了解,求救各位大侠指点指点!同时,求教常见单梁5T,10T吊车技术数据;以及多跨门式刚架,每跨都有2台吊车时,吊车荷载的输入,谢谢了!

回帖成功

经验值 +10