土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 《电梯工程施工质量验收规范》GB50310—2002 安装图片

《电梯工程施工质量验收规范》GB50310—2002 安装图片

发布于:2013-07-24 15:05:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 josiechen 于 2013-7-24 16:45 编辑


《电梯工程施工质量验收规范》GB50310—2002
5.1 4.2.3 井道必须符合下列规定:
1 当底坑底面下有人员能到达的空间存在,且对重(或平衡重)上未设有安全钳装置时,对重缓冲器必须能安装在(或平衡重运行区域盼下边必须)一直延伸到坚固地面上的实心桩墩上;
2 电梯安装之前,所有层门预留孔必须设有高度不小于1.2m 的安全保护围封,并应保证有足够的强度;
3 当相邻两层门地坎间的距离大于11m 时,其问必须设置井道安全门,井道安全门严禁向井道内开启,且必须装有安全门处于关闭 时电梯才能运行的电气安全装置。当相邻轿厢间有相互救援用轿厢安全门时,可不执行本条款。



5.2 4.5.2 层门强迫关门装置必须动作正常。

30.jpg
质量通病:
重陀导管内有杂物。重陀吊索有死弯,毛刺。
控制措施:
严格执行“三检制”,避免通病的发生。



4.5.4 层门锁钩必须动作灵活,在证实锁紧的电气安全装置动作之前,锁紧元件的最小啮合长度为7mm。

31.jpg
质量通病:
啮合长度不够。开门轮转动不灵活。
控制措施:
按照日常维保项目内容及要求,及时检查、调整、润滑。


4.8.1 限速器动作速度整定封记必须完好,且元拆动痕迹。
333.jpg

33.jpg
质量通病:
限速器绳油污过多。
控制措施:
按照日常维保项目内容及要求,及时清理。


5.5 4.8.2 当安全钳可调节时,整定封记应完好,且无拆动痕迹。


5.6 4.9.1 绳头组合必须安全可靠,且每个绳头组合必须安装防螺母松动和脱落的装置。
44.jpg

444.jpg
质量通病:
开口销角度不够。备母松动。
控制措施:
严格执行“三检制”,避免通病的发生。


5.7 4.10.1
1 所有电气设备及导管,线槽的外露可导电部分均必须可靠接地(PE);
2 接地支线应分别直接接至接地干线接线柱上,不得互相连接后再接地。
77.jpg

777.jpg
质量通病:
接地螺丝压接不实。接地线不使用接线端子。
控制措施:
严格执行“三检制”,避免通病的发生。


5.8 4.11.3 每层层门必须能够用三角钥匙正常开启;
11.jpg

111.jpg

1111.jpg
质量通病:
门锁备母松动。
控制措施:
按照日常维保项目内容及要求,及时检查、调整。


6.2.2 在安装之前,井道周围必须设有保证安全的栏杆或屏障,其高度严禁小于1.2m。

机电安装工程强制性条文安装图片集下载:
安装电梯时,要谨遵规范行事,不然后果不堪设想~~


30.jpg


31.jpg


33.jpg


333.jpg


44.jpg


444.jpg


77.jpg


777.jpg


11.jpg


111.jpg


1111.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • huigw
    huigw 沙发

    非常感谢楼主的分享

    2018-04-27 13:50:27

    回复 举报
    赞同0
  • 火龙果乎两个会

    感谢楼主分享

    2018-04-27 08:55:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2051 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

江苏东源电器集团怎么样?好不好?

公司简介 江苏东源集团 组建于1995年10月,地处独具魅力的江海平原,被誉为上海市北花园的江苏省南通市境内,系华东地区成套高低压开关设备生产基地。主营高压电器、高低压开关成套设备,电器数字化设备、配网智能化设备、风电电控设备、船舶电器、环保电器、铁路电器,绝缘材料,轻钢结构,系列化互感器、变压器、断路器等元器件的制造和销售,是全国电器开关行业重点骨干企业,全国质量管理和创品牌先进企业、全国民企500强、江苏省高新技术企业,通过了ISO9001、ISO14001、OHSAS18001质量、环境、安全整合型管理体系认证,产品通过PCCC认证、3C认证

回帖成功

经验值 +10