关于高压开关柜就地试验位置合闸的问题

发布于:2013-07-17 13:27:17 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
最近遇到很多次关于高压开关柜二次控制回路中,就地转换开关可以通过S9位置合闸的图纸。个人认为这样设计有不妥当的地方,因为就地S9位置合闸会增加出现很多事故操作的可能(比如检修时,故意误操作等等)。所以本人设计的二次操作回路只允许就地开关通过S8位置合闸。只有远方操作才允许通过S9位置合闸。
发帖子的目的是想让大家讨论一下,是不是大家也遇到过此类问题?都是如何解决的?有没有相关规范规程对此类问题提出过具体要求?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    还有个问题就是,一般带装置的冒失看不出来内部合闸逻辑,只有输入跟输出端,手车试验与工作位置是开入量
    2013-07-30 18:21:30

    回复 举报
    赞同0
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    :lol
    楼主很仔细,做法我赞同。。。
    2013-07-30 18:16:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 409 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于微机电压显示的问题

请问下现在高压微机保护装置电压显示问题,在数据显示的状态的时候,有Ua.Ub.Uc相电压=6KV和Uab.Ubc.Uac线电压=10KV,如果这个时候母线B相电压缺相断线的话,这个时候状态显示数据是Ua=6KV .Ub=0KV .Uc=6KV .Uab=6KV.Ubc=6KV.Uac=10KV还是说显示 Ua=6KV .Ub=0KV .Uc=6KV .Uab=0KV.Ubc=0KV.Uac=10KV,微机的接线是星型接法