土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 天正暖通负荷计算墙体类型问题

天正暖通负荷计算墙体类型问题

发布于:2013-07-05 17:28:05 来自:暖通空调/天正暖通 [复制转发]
请问天正暖通的墙体类型是如何确定的?怎么确定外墙是哪一类(I,II,III,IV,V),我认真看过小编说的技术措施2003,也与现行暖通规范做了计算的比较,举个例子说明

建筑给我的节能计算书上的外墙做法(从外到内)

各层名称 厚度 导热系数 修正系数
干挂石材 8mm 3.490 1.000
水泥保温砂浆 3mm 0.930 1.000
无机保温砂浆 30mm 0.007 1.000
加气混凝土砌块 200mm 0.236 1.000
水泥砂浆 20mm 0.93 1.000

最后 传热系数K=0.72

好了,我有了做法,对着技术措施2003选择相应的墙体类型,但是技术措施上没有完全对应的墙体,
问题来了,根据措施2003第59页的表格,我该选择哪个一个墙体?墙体类型无法确定也就是对应的软件的I,II,III类墙无法确定。
我按我的理解选择了措施2003第59页的28号,厚度200的的外墙,对应的类型是IV

算东外墙,面积30,传热系数0.72,设计温度25度,地点武汉,墙体类型IV

软件计算结果
在8点时,负荷值为74.8w

根据空气调节最新规范2012版校核

先确定墙体的类型,根据241页的表H.0.1-5选择相近的墙体,我选择编号为3的墙,查表H.0.1-3上海市墙体3东向的8点时候的逐时温度为32.1,地点修正系数1.所以温度为33.1,手算负荷Q=KF(t2-t1)。 8点时的负荷Q=30X0.72X(33.1-25)=174.96w

天正算的负荷8点时候是74.8w,手算负荷为174.96w,相差100w。相差主要原因是无法确定天正中墙体的类型,求小编详细解释下,谢谢

QQ图片20130705165550.jpg

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • cryogen
    cryogen 沙发
    本帖最后由 cryogen 于 2013-7-8 13:44 编辑

    亲,看来我上次上传的那个计算你并没有看啊,上次算的北外墙,然后我将计算公式连同计算结果都上传到论坛上。现在附上论坛地址 http://bbs.co188.com/thread-8672530-1-1.html
    请楼主看看十楼的算例。
    你看看技术措施2003的49页的公式3.2.8,室外计算温度是有修正的。另外你选择的时候如果是用的负荷系数法那么就请用2003技术措施的墙体类型进行校核,如果是用的冷负荷系数法(2012简化版)那么就请用新规范中的墙体类型进行校核。
    2013-07-08 13:40:08

    回复 举报
    赞同1
  • starfishthx
    starfishthx 板凳
    现在正在用天正 T20 的V 4.0版本了,也好奇这个问题,选择“谐波法”,没有墙体类型的选项,选择“负荷系数法(2012简化 版)”,出来的墙体类型是数字1~13的选项,选择“负荷系数法”,出来的还是I~VI选项。晕了。这个数字1~13,请问,出处在哪里呀?
    2018-10-18 16:51:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

天正暖通

返回版块