土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压接地 的小小疑惑 望能找到答案

高压接地 的小小疑惑 望能找到答案

发布于:2013-07-04 19:41:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
第1问题;对于10KV高压系统 当发生单相接地故障时 接地电流小于10A 系统只报警不动作,故障要再2小时内解决。
这2小时是如何得来的 若不能及时解决 会造成怎么样的一系列后果?


第2问题;若一个10KV/400V变压器 附近一个高压电缆单相接地(电缆与变压器是2个独立的电力系统)其高压电是否会沿着接地点窜入变压器中性点 如果是 会造成什么后果?

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • 风平浪静02

    哈哈,有些问题被一知半解的所谓专家的误导,事情变得混淆起来。

    对于中性点不接地系统,比如10kV配电系统,发生单相接地事故,与低压配电系统有什么关系呢?这完全是两个毫不相干的系统。如果有关系,那么500kV系统发生单相接地事故,是不是也和低压系统有关系呢?那还了得,人们还要不要用电了呢?

    如果说这个10kV系统是与配电变压器外壳,或者低压绕组相接触(要和直接接地事故加以区别)。而配电变压器的外壳,配电变压器的低压中性点,是通过同一条导线接地的,那就有关系啦。因为10kV的接地故障电流可以通过接地电阻,所产生的电压降,抬高PE线,配电变压器低压中性线对地电压,对低压系统产生一定的影响。楼主是10kV接地,电流是不可能通过大地进入到配电变压器的中性线和PE的。因为它们是两个不相干的系统,没有电流回路。

    中性点不接地的10kV系统,对地分布电容有限,一般单相接地故障电流在10安左右。即使这个电流通过低压中性点接地电阻,抬高的电压也是有限的。除非接地电阻不能达标。

    10kV系统采用中性点不接地方式,使得高压对低压碰触时电源内阻的增加,保证了低压系统的安全。而且提高了供电可靠性。

    那么10kV系统发生单相接地事故,系统对地电压升高,其他电压是不受影响的。由于对地电压的升高,还因为可能产生的电弧,使得系统产生振荡过电压。绝缘材料在过电压运行情况下,性质慢慢地会发生一些变化,这个变化时间工程上确定为2小时。这样我们只要在2小时以前纠正这种过电压情况,即可以达到安全目的。

    2018-05-16 10:44:16

    回复 举报
    赞同0
  • 火龙果乎两个会

    谢谢楼主分享

    2018-05-16 09:50:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2051 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器断电引发缺氧导致六万多斤成鱼一夜间全部死光

   烈日炎炎的夏天,如果遭遇停电难受的可不仅仅是我们人类,昨天凌晨,家住临潼区新丰镇席家村的白师傅家的鱼塘就因变压器的故障遭遇了停电,三万多斤活鱼一夜之间全部死光。   记者:“前往池塘的路上已经散发阵阵的恶臭,大家看,我现在身旁的这个12亩的池塘就是席家村白师傅家的一个池塘,现在池塘的水面上已经漂满了大片大片的死鱼。现在水中间正在喷水的叫做增氧器,在7月2号凌晨1点左右,村里的变压器突然出现断电的时候,两个池塘当中共六个增氧器同时出现了里面电机被烧坏的情况。大家看我现在脚边的就是当时被烧坏的其中一个电机,现在已经没有办法再次使用了。由于前两天的天气非常的闷热,而晚上又是给鱼儿们供氧的非常重要的时间,所以在突然发生断电这个情况之后,一个小时内两个池塘中的三万多斤鱼陆续出现了死亡的现象。”

回帖成功

经验值 +10