关于干式消火栓系统自动排气阀问题

发布于:2013-06-22 16:40:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
规范上说严寒和寒冷地区非采暖的厂房(仓库)及其他建筑的室内消火栓系统,可采用干式系统,但在进水管上应设置快速启闭装置,管道最高处应设置自动排气阀。自动排气阀怎么选型? 图集01SS105上说CARX复合排气阀用于干式消防给水系统时,截止阀后还应加电磁阀,加电磁阀作用是什么?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wvvlhw
    wvvlhw 沙发
    让生命像1棵树 发表于 2013-6-24 09:14 排气阀是管内气体达到一定压力时自动排气,这里加个电磁阀是否有必要,感觉多了一步障碍。楼主,可当火灾情况发生,但管内气体并未达到排气阀自动开启排气的压力,这样在干管5min内必须充满水前,设置电磁阀主动排气则很有必要了。
    2016-01-05 15:02:05

    回复 举报
    赞同0
  • 让生命像1棵树
    君临天下 发表于 2013-6-22 22:30 电磁阀作用是发生火灾时迅速打开排气阀排气。排气阀是管内气体达到一定压力时自动排气,这里加个电磁阀是否有必要,感觉多了一步障碍。
    2013-06-24 09:14:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多