关于排烟系统与补风系统的问题

发布于:2013-06-20 17:44:20 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1)排烟区域的补风系统应与排烟系统联动开停
2)补风机出风管一般设置70℃防火阀,当温度达到70℃时关闭阀门及风机
前两者是否矛盾,发生火灾时假设区域温度T在70-280℃之间,排烟机运行,那么补风机是开启还是关闭呢

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • aiyouhehe
    aiyouhehe 沙发
    学习了
    2018-07-04 18:25:04

    回复 举报
    赞同0
  • 滴血雄鹰
    滴血雄鹰 板凳
    火宅时你补风管不会达到70℃,补风的初衷就是防止烟气串入,你补风的风管温度达到70℃了,就说明你这个风管已经有火灾隐患了,需要停止了。
    2014-02-25 17:41:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于规范上风管的加固措施的疑问

通风验收规范上 写着矩形风管边长大于630mm、保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm或低压风管单边平面积大于1.2㎡、中、高压风管大于1.0㎡,均应采取加固措施。这句话怎么理解?我的理解是矩形风管边长大于630mm且长度大于1250mm的要加固或者边长大于630mm且大于单边面积大于1.2㎡的要加固。现在我们这一个监理一定要咬死边长大于630mm或者管段长度大于1250mm或者单边面积大于1.2㎡的要加固,三种条件符合其中一种就要加固。