广州一新建五星级酒店,标准客房约600间,设热水系统(设计小时热水量约28立方米),中央空调系统,空调系统夏天供冷,冬天供暖。热水系统夏天由空调系统的余热回收作为热源,但冬天的热水该选用什么设备进行加热,才比较经济?请高手多多指教!非常感谢!

全部回答(7 )

  • wuzhihui00
    广州地区使用热泵热水器比较理想!你了解比较一下就知道了。。。
    2008-04-11 01:55:11 来自 PC 评论 举报
  • hjj
    hjj
    单台空气源热泵热水器JTS-15.0,制热能力55.2KW,最大输入电流60A,产水量1.2m3/h,外形尺寸1635*860*1000,重量239kg,需要24台