喷淋系统和消火栓系统中支架计算方式一样吗?
喷淋系统和消火栓系统中支架计算方式一样吗?
在喷淋和消火栓系统支架的计算是不是安装M数/距离*支架的质量
DN 25 32 40 50 70 80 100 125 150
M 3.5 4 4.5 5 6 6 6.5 7 8
但是安装这样计算和实际的出入比较大 求高人指教 有什么精确点的计算方式
发布于
2013-06-06 17:35:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
wujifeng982307
简单可以用:喷淋头数量*2KG/支架+DN80 及以上主管支架重量。(DN65管以下采用角钢40*4,每个支架长度应该不会超过0.8米,每个支架重量大概是2KG)