土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 求组合式过压保护器如何试验,?
我们用直流打泄漏电流发现电流大,有人说不能打泄漏,那应该做什么试验呢,另外跟单独地氧化锌避雷器相比有何不同呢。还有人说09年这组合式的就不让用了,真的吗,在哪有规定呀,求高手指点

全部回答(3 )

  • 2018dzbc

    三相组合式过电压保护器(以下简称保护器)是一种新型的过电压保护器,用于限制大气过电压和各种真空开关引起的操作过电压。在对相地之间的过电压提供保护的同时,又对相间过电压提供保护,一台保护器可代替六台常规R型避雷器的功能,是普通避雷器性能上无法相比的。三相组合式过电压保护器分为2种,无间隙和有间隙。在交接试验及预防性试验过程中,必须开展工频放电试验和直流1mA参考电压试验。

    特别注意:有间隙产品严禁做直流1mA参考电压试验。无间隙产品严禁做工频放电电压试验。

    电站B超在最近几年的实际工作测量中,使用的是MS-GYB型过电压保护测试仪,便携式。可以完成三相式无间隙型过电压保护器及氧化锌避雷器的直流1mA参考电压试验,和有间隙型过电压保护器的工频放电电压试验。比较方便,避免携带多套设备和笨重。技术交流:13907157520 (电话=微信)

    2018-01-17 10:32:17 来自 PC 评论 举报
  • tmzxid
    带间隙的组合式过电压保护器没有有效的试验方法,工放试验不能有效检验保护器的好坏,下文禁用的电力系统和部门已有十多家,包括电容器设计的国家标准
    2013-07-05 22:49:05 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 580 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10