土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于水泵接合器与消火栓入口的距离

关于水泵接合器与消火栓入口的距离

发布于:2013-05-06 15:52:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个五层的工业生产厂房,按照规范需要设置水泵接合器,室外有稳高压消防系统。请教各位大侠:消火栓入口处与水泵接合器处的距离,具体规范有要求还是远一些就可以了?谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • j3917332
    j3917332 沙发
    二楼正解,不过水泵接合器建议和消火栓设计有共通之处,就是距离路边不宜太远
    2013-05-06 19:04:06

    回复 举报
    赞同0
  • 君临天下
    君临天下 板凳
    5 高层厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过4 层的厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过5 层的公共建筑,其室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器。
    消防水泵接合器应设置在室外便于消防车使用的地点,与室外消火栓或消防水池取水口的距离宜为15~40m。
    2013-05-06 18:02:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.3 万条内容 · 682 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

串联接入湿式系统的其他自动喷水灭火系统的流量要不要加入湿式系

串联接入湿式系统的其他自动喷水灭火系统的流量要不要加入湿式系

回帖成功

经验值 +10