PKPM计算时圆形钢管混凝土柱轴向压力偏心率超限的问题讨论

最近做一个四层框架的工程,公司方面考虑使用圆管混凝土结构,(当然,有其他的截面可以使用并且比这个更好,只是公司指定圆管混凝土截面。)工程概况:横向46m*纵向63m,横向柱距9.2m,纵向柱距6.3m,恒荷载取5.2kn,活荷载取8kn(甲方定),抗震设防8度,0.2g。在验算软件PKPM2010v1.3.本人在结构计算汇时发现,圆形钢管混凝土柱轴向压力偏心率超限,并且个别柱子超限超大,能够达到几十,根据高规第11.4.9第6条:轴向压力偏心率e0/rc不宜大于1.0,e0为偏心距,rc为核心混凝土横截面面积。而我通过比较纯圆管和圆管混凝土柱的截面,发现纯圆管就能够满足要求,如果同样截面的圆管混凝土柱却偏心率超限,而目前从公式来看,似乎只能通过调整截面来减小偏心率了。