土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给水管穿人防临战封堵时,采用防护阀还是法兰短管?

给水管穿人防临战封堵时,采用防护阀还是法兰短管?

发布于:2013-04-21 14:17:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
人防规范给水中规定:
6.2.13 防空地下室给水管道上防护阀门的设置及安装应符合下列要求:
1 当给水管道从出入口引入时,应在防护密闭门的内侧设置;当从人防围护结构引入时,应在人防围护结构的内侧设置;穿过防护单元之间的防护密闭隔墙时,应在防护密闭隔墙两侧的管道上设置;

同时平战转换部分还有规定:
6.6.4 专供平时使用的管道,当需穿过防空地下室临战封堵墙或抗爆隔墙时,宜设置便于管道临时截断、封堵的措施。

这两条规定的关系如何理解?
地下室消防管道穿人防封堵墙时可以设置法兰短管,并在战时拆除即可?那么还需要不需要设置防护阀,或者说是设置了防护阀是不是可以不考虑这个平战转换的措施?

不是弄得很清楚,各种做法见过的都有,哪样比较合理符合规范要求?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • 757301
    757301 沙发
    帮顶下吧,不懂 呵呵
    2013-08-16 14:38:16

    回复 举报
    赞同0
  • zp_ks
    zp_ks 板凳
    求解释,希望了解一下
    2013-04-27 08:24:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.22 万条内容 · 1282 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

化粪池进水出水管为何要在同一直线上?不能侧进水么?

挺新手的问题请大虾们帮忙解答下。1、第一个污水井到化粪池的管段为什么要和化粪池出水管段在同一直线上?除了是顺水防止淤堵,还有什么考虑在内么?2、为什么不可以侧边进入化粪池第一格,必须从出口管的对位进入化粪池?

回帖成功

经验值 +10