发布于:2007-09-05 11:03:05
来自:电气工程/变压器
[复制转发]
我公司现准备建设F5厂房,使用单位提出的设备总容量为14208KVA,他们写的实际用电是7726KVA,那一般情况下是用几台变压器,怎么个供电方式?
我的构思是这样的:设置4台2000KVA 10/0.4 变压器,电源引自我公司35KV变电站,至F5厂高压进线柜,分两路10KV出线,各自供两台变压器,变压器(不同10KV进线)之间采用低压母联柜设置分段开关,互为备用。
不知高人有何见解,比如变压器容量,供电方式,请详细说明,谢谢,真诚期待大虾的回复!
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句请问发在哪里?谢谢
回复 举报
不是大家很忙,而是你发错版块。下次表在精华版块发新帖子!
回复 举报