土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调水系统关于同程与异程的问题

空调水系统关于同程与异程的问题

发布于:2013-04-12 11:35:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
本帖最后由 nuannuan941 于 2013-4-12 11:37 编辑

采用使各并联环路的路程相近的同程系统,是否可以免除上述复杂过程而达到“自然平衡”的效果呢?

答:认为同程系统“天然平衡”是片面的,而且吃过不少亏。举例:

顺义一中宿舍楼干管同程上供下回单管顺序式

马家堡高层住宅的户内同程系统

下图所示室外热水采暖干管同程系统中,1#、2#、3#楼的室内系统均相同,而供水管段A-B、B-C和回水管段D-E、E-F的管径均相同,如果不进行调节,试判断哪一幢建筑得到的流量相对最少?

18.jpg

这是一个同程系统供水管的末端,又是回水管的起始端。

沿水流方向,供水管自A→B的流量大于B→C,但管径相同,因此水力坡降先陡后平;回水管则相反,自F→E的流量小于E→D,但管径相同,因此水力坡降先平后陡。先陡后平的供水管水力坡降线,与先平后陡的回水管水力坡降线,画在水压图上,不就是很形象的“两头大、中间小”的资用压差吗?

19.jpg

在水压图上,可清楚地看到2#建筑的许用压差相对最小。由于“室内系统均相同”,因此其得到的流量相对最少。这也是同程系统的一种常见的现象。如果A→B水力坡降过大,而F→E水力坡降过小,有可能使两根水力坡降线相交,与2#楼的连接点还有可能出现“逆循环”,即许用压差为负值。这在异程系统是不会发生的。

20.jpg

同程式系统的设计要点:

A 使供、回水管的水力坡降(比摩阻)相近;
B 使供、回水管的水力坡降线尽量远离,即尽量减少“共同段”阻力损失所占的比例。
C 许用压差和环路阻力损失相匹配。

18.jpg


19.jpg


20.jpg

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • 陈大亮
    陈大亮 沙发
    学习了
    2019-06-25 14:47:25

    回复 举报
    赞同0
  • 陈大亮
    陈大亮 板凳
    层数比较低。还是异程较好,但采暖半径不宜过大
    2019-06-25 08:27:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 747 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷负荷估算

现在做一个酒店的中央空调,要根据面积估算冷热负荷,然后选择机组,不知道这个冷热负荷的指标该用多少合适?之前做过办公楼的,冷负荷一般按照100W/平米,热负荷为冷负荷的65%左右。有没有高手能告诉我酒店的该怎么估算啊?

回帖成功

经验值 +10