建筑结构分区

这颤动的钢结构隔层该如何加固

发新帖 回复

一个简单钢结构隔层,8米*6米方型,"工"型钢12# 槽钢6# 角铁50*50。 附图四张,存在问题,考虑到整体美观,不能在其中间加立柱和吊杆.现在站在二层中间处有3公分多的颤动(幅度),请教如何加强其强度?这个工程是我们半路接到的,问题很多,也很严重,其实这些在施工前都应该考虑这些问题的,方格的间距太大,用料太小,设计不合理,本身就是错误的! 可是各位高人,是否有不用返工的办法啊?在中间加柱子或在上面加吊杆都行不通呀,业主不肯加,怎么办?怎么办啊?求高人帮忙想想办法,谢谢啦!


一个简单钢结构隔层,8米*6米方型,"工"型钢12# 槽钢6# 角铁50*50。

附图四张,存在问题,考虑到整体美观,不能在其中间加立柱和吊杆.现在站在二层中间处有3公分多的颤动(幅度),请教如何加强其强度?这个工程是我们半路接到的,问题很多,也很严重,其实这些在施工前都应该考虑这些问题的,方格的间距太大,用料太小,设计不合理,本身就是错误的!

可是各位高人,是否有不用返工的办法啊?在中间加柱子或在上面加吊杆都行不通呀,业主不肯加,怎么办?怎么办啊?求高人帮忙想想办法,谢谢啦!
1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg
  • 收藏1

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!

分享至:

  • 小榕树
    小榕树 2013-04-09 2楼
    先铺一层花纹钢板,上面再铺木楼板。估计效果会好一些
    回复 0 举报
  • s310870288
    s310870288 2013-04-09 3楼
    中间在加钢梁斜支撑
    回复 0 举报
  • jameswishes
    jameswishes 2013-04-09 4楼
    想要减少挠度,就得增加截面惯性矩,可以试试给角铁50*50再加焊一条50X50的角钢,拼成一个方管;槽钢下翼缘再焊上一条角钢(或者直接来个方管)~
    回复 0 举报
  • xp2266
    xp2266 2013-04-09 5楼
    次梁间距中 增加一道次梁。。
    回复 0 举报
  • lieshun
    lieshun 2013-04-09 6楼
    实际上这个问题就是当时安装选用的材料截面太小,老是想省钱,如果上面再铺瓷砖什么的就很危险了。千万不要再没有加强主梁及次梁的强度下,就给夹层加荷载。最直接的办法就是给主次梁加强。只是夹层所占用的高度多了一些。
    回复 0 举报
  • chenhongjie1
    chenhongjie1 2013-04-09 7楼
    加水平斜撑
    回复 0 举报
  • xiaopengchong
    xiaopengchong 2013-04-09 8楼
    学习学习:)
    回复 0 举报
  • lu911
    lu911 2013-04-09 9楼
    8*8的跨度 梁才120高 扰度不用说都很大 现在的甲方都是一个字贱 什么都想要抓到 又不想花任何代价
    结果哭了做事的一线人
    回复 0 举报
  • zzzprotoss
    zzzprotoss 2013-04-09 10楼
    受教了 感谢感谢
    回复 0 举报
  • p15805227879
    p15805227879 2013-04-10 11楼
    1.首先考虑下原土建结构允许加建一层么,增加的不仅是一层恒载还有活载;
    2.关于现在的夹层变形程度,H型钢主梁下加倒T型钢(即加大原H型钢的截面),原角钢次梁采用大一规格的角钢加密;
    3.拆除重新做。(好在面积不大,损失有限)
    4.不处理肯定是不能用。