大于500的消防水池分为2个,连通管设置

发布于:2013-03-06 08:40:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
手头现在的一个工程经计算消防水量超过了500立方,把水池做了分隔,并在2个水池中间增加了连通管,管上设置阀门。
总工审图时,提出,两个水池的分隔墙不用做成双墙,即不用设置连通管,只需是2个独立的水池即可,这样也可以减少水池的面积,给甲方节省空间,节约成本。并说即便设置了双墙,做连通管,甲方实际施工的时候也多不做。而且不设连通管的做法,消防队和审图公司都是认可的。

大家现在遇到这种情况是怎么做的,是否设置了连通管,本人认为还是设置连通管比较稳妥,因为毕竟采取了分隔,单个水池储存的消防水量是不够的,如果有一套泵出现了问题,不能启动,那就只能用一半的水量来灭火。。。

全部回复(44 )

只看楼主 我来说两句
  • 飞鱼
    飞鱼 沙发
    实在想不出不设连通管的理由,当然一定要设置,否则水池分隔后岂不是只能用其中一个水池的水,难道还能先开其中一台泵,抽空之后再开另外一台泵?这两台泵是一用一备的关系吧。
    2013-03-07 16:14:07

    回复 举报
    赞同1
  • bendannihao
    bendannihao 板凳

    学习了

    2018-05-30 11:26:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。