土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调水系统是否设旁通管的问题
按常规做法,冷水系统冷水泵一般设旁通管,有些文献说可不设旁通管,但水泵出水止回阀应为缓闭止回阀。请问该类型止回阀开启压力有无要求,阻力系数是多少?

全部回答(8 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2022年12月12日

    居颐管家
    变流量的空调水系统是一定要旁通阀的,就算定流量的系统有旁通作为检修管路也是必要的,至于用缓闭止回阀更多的是为了保护水泵,以免流量变化大对系统的影响,阻力系数厂家都有参数的
    2013-02-25 15:40:25 来自 PC 评论 举报
  • t710108
    一般不需要!小型工程空调工程不需要!大型空调工程可能 看情况需要!规范有建议加
    2013-04-13 23:55:13 来自 PC 评论 举报
  • zanelzy
    :)
    2013-03-08 14:06:08 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 755 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10