氟利昂冷库系统设计中单根管长问题

发布于:2013-01-30 11:38:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
做冷库设计中,会遇到一些单根管长很长的回路,比如100——160米的都遇到过,严谨点的做法是核算一下阻力损失,控制压力降在一定范围内(具体见冷库设计规范),但是我们的通常做法都不是核算这个,而是控制制冷剂流速,满足回油即可。不知道各位同行是怎么处理这个问题的,大家一起讨论下吧

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • liu_renyi
    liu_renyi 沙发
    1、排气管流速10-18m/s 2、供液管路流速小于1.5m/s 3、回气管路流速8-15m/s .

    2、当供液管路长度为100米时。如图其温度损失2度 压降损失为0.695MPa=6.95kg/cm2 压力损失的损失 。根据实际情况调整供液管长度,或者调整供液管路大小。。。
    2014-02-12 12:20:12

    回复 举报
    赞同0
  • zhumingxiasan
    zhumingxiasan 板凳
    学习了,谢谢分享