土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于集水井容积与水泵型号的确定

关于集水井容积与水泵型号的确定

发布于:2007-08-27 13:47:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一个项目的排水改造工程中,由于原设计的是污水和雨水由一条DN800的管道从建筑地下一层地面排出接市政,现在由于暴雨,使得市政雨水倒灌进入室内,淹没了地下负二层车库.现打算在接入市政前端的检查井中加一止回阀,再将原接入室内的雨水管道改到室外,同时在室内做一集水井,在暴雨时将生活污水右潜污泵抽到室外,生活污水量大约为800T/D,请教需要多大的集水井容积和泵?我做了一个4*3*2的集水井和两台80WQ50-8-2.2泵,但我们总工非得要两台150WQ150-10-7.5的泵?我想请教一下有必要做那么大的泵吗?而且泵加大后,集水井是否应该加大?
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1290 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大电量热水器问题

我是电气专业的,近期有一个项目,水专业为了两个60多平米的浴室,加了两台400kW电量的电热水器,我要为此上一个800的变压器,电气审查说,现在提倡节能,不允许用这么大电量的东西,水专业的大师们,用这么大的热水器有必要吗?

回帖成功