本人在某艺术家工作室消防设计中,遇到按公建规范设计,但具体使用性质类似住宅.整个楼除了在二层有条内街外没有公共空间,而这条内街也是室外空间,消火栓设在内街算室内消火栓系统吗?哪位大侠解释一二?,
  • fdx2112
    fdx2112 沙发
    第8.6.2条 室内消火栓应符合下列要求:

    一、设有消防给水的建筑物,其各层(无可燃物的设备层除外)均应设置消火栓;

    二、室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。建筑高度小于或等于24m时,且体积小于或等于5000m3的库房,可采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位。水枪的充实水柱长度应由计算确定,一般不应小于7m,但甲、乙类厂房、超过六层的民用建筑、超过四层的厂房和库房内,不应小于10m;高层工业建筑、高架库房内,水枪的充实水柱不应小于13m水柱;

    三、室内消火栓栓口处的静水压力应不超过80m水柱,如超过80m水柱时,应采用分区给水系统。消火栓栓口处的出水压力超过50m水柱时,应有减压设施;

    四、消防电梯前室应设室内消火栓;

    五、室内消火栓应设在明显易于取用地点。栓口离地面高度为1.1m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成900角;

    六、冷库的室内消火栓应设在常温穿堂或楼梯间内;

    七、室内消火栓的间距应由计算确定。高层工业建筑、高架库房,甲、乙类厂房,室内消火栓的间距不应超过30m;其他单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50m。

    同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。每根水带的长度不应超过25m;

    八、设有室内消火栓的建筑,如为平屋顶时,宜在平屋顶上设置试验和检查用的消火栓;

    九、高层工业建筑和水箱不能满足最不利点消火栓水压要求的其他建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施。

    注:设有空气调节系统的旅馆、办公楼,以及超过1500个座位的剧院、会堂,其闷顶内安装有面灯部位的马道处,宜增设消防水喉设备。