土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净室的换气次数计算出的风量是新风还是总的送风量?

洁净室的换气次数计算出的风量是新风还是总的送风量?

发布于:2012-11-25 22:14:25 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
设计资料提出,洁净室的换气次数(以百万级为例)为15~20次每小时。若一个洁净房间为100平,高3米,人员为10人。那么按照人员新风=40*10=400CMH,按照换气次数则为20*100*3=6000CMH。这两个数据差别很大,请指点换气次数计算的数据即6000CMH是新风量还是总送风量(新风+回风)。我的理解如下
1、如是全新风系统,则换气次数计算的数据是新风量也即是送风量,毫无疑问。
2、若是新风+回风系统,则新风由人员或者渗透+排风确定,假如以人员新风计算,即新风400CMH,那么总的送风为6000CMH,回风为5600CMH,400的风量为排风和渗透排风之和。
另外,洁净室的负荷以设备散热及电机温升为主导,占总体负荷的80%左右,甚至超过1000w每平方,大家有没有经验数据提供一下,方便学习。










8=

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1560851519338

    多谢分享


    2019-06-24 11:52:24

    回复 举报
    赞同0
  • 周旭002
    周旭002 板凳
    iwuchen 发表于 2012-11-30 12:36 1、如是全新风系统,则换气次数计算的数据是新风量也即是送风量,毫无疑问。这一点没有错,一般洁净室风量 …不对吧,总送风量=正压(由缝隙渗透和人员新风量中较大者确定)+排风+回风已算出人员新风量是400,总送风量6000的话,回风和排风为5600,而不是回风为5600,排风怎么会在400里面呢?