土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 给直流配电的单芯电缆是否也不能穿钢管?
有一个工程,我的直流屏和蓄电池屏不在一个房间,两者之间需要有连接电缆,我选择的是单芯,埋地敷设。预埋了钢管作为保护管,可是业主坚决不同意,他也说不出所以然,但就是要求我换成塑料管(工程已经施工,不可能了)。我觉得只有交流电流过单芯电缆时才会产生涡流,不能穿钢管,而直流电穿钢管保护应该没有这个问题,不知道还有没有其它原因,请教各位高手。

全部回答(4 )

  • jkchong501

    支持。
    2007-10-01 13:09:01 来自 PC 评论 举报
  • luyu82
    通直流的单芯电缆不可以穿钢管,直流电穿钢管也会产生感应电流的,
    2007-10-01 12:07:01 来自 PC 评论 举报