土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 不设!?能行吗?
一个III类地下车库(停车数量:110辆,5000m2,两个防火分区),按规范<GB50057-1997>9.0.7,可不设火灾自动报警系统。但其设有排烟风机、加压风机、防火卷帘、水消防系统中有消火栓(带按钮)、湿式报警阀、水流指示器,不设火灾自动报警系统能行吗?
坚持不设的给个理由,谢谢。

全部回答(4 )

  • dong_0520
    楼主的“不设”的想法,依据可能《车库防火规》中9.0.7和《报警规》中D.2.29的
    内容。我的理解是:这两条规范是强调了什么情况下必须设置,但并不是说其它
    情况下就一定不用设置。其实《车库防火规》中9.0.8条内容,就是你提到的这个
    工程应该设置火灾自动报警系统的依据和要求。
    2004-10-16 21:36:16 来自 PC 评论 举报
  • mrfep
    2004-10-16 19:49:16 来自 PC 评论 举报
加载更多