综合性医院电气设计规范?参考资料?

发布于:2004-10-11 22:35:11 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
本人正在做一个综合性医院的电气设计,但无详细的医院设计规范、图纸做参考,哪位高手提供相应的资料?不胜感激!
  • leedreamfly
    leedreamfly 沙发
    综合医院建筑设计规范(电气)
    第5.4.1条 医院供电宜采用二路电源,如受条件限制,下列用房应有自备电源供
    电。
    急诊部的所有用房;
    监护病房、产房、婴儿室、血液病房的净化室、血液透析室;
    手术部、CT扫描室、加速器机房和治疗室、配血室,以及培养箱、冰箱,恒温箱
    和其它必须持续供电的精密医疗装备;
    各部门的消防和疏散设施。
    第5.4.2条 医疗装备电源的电压、频率允许波动范围和线路电阻,应符合设备要
    求,否则应采取相应措施。
    第5.4.3条 放射科的医疗装备电源,应从变电所单独进线。
    第5.4.4条 放射科、核医学科、功能检查室等部门的医疗装备电源,应分别设置切
    断电源的总闸刀。
    第5.4.5条 照度推荐值可参照表5.4.5的规定。
    第5.4.6条 成人病房照明宜采用一床一灯。
    第5.4.7条 护理单元走道灯的装置,应避免对卧床病人产生眩光。
    第5.4.8条 护理单元走道和病房应设“夜间照明”,床头部位照度不应大于0.101x,
    儿科病房不应大于11x。
    第5.4.9条 儿科门诊和儿科病房的电源插座和开关的装置高度,离地面不得低于
    1.50m;病房内离最近病床的水平距离不应小于0.60m。
    第5.4.10条 X线诊断室、加速器治疗室、核医学科扫描室和照相机室等用房,
    应设防止误入的红色信号灯,其电源应与机组连通。
    第5.4.11条 成人病房和护士室之间应设呼叫信号装置。
    第5.4.12条 教学医院宜有闭路电视设施。