土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 漏电断路器跳闸问题

漏电断路器跳闸问题

发布于:2012-11-09 19:52:09 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
在小区照明回路中,配电箱的总开关为3极的带漏电的塑壳开关,总开关下面为分到每户的小型断路器,当我们把用户的小型断路器合闸是。总开关就跳闸,线路也没问题,负荷也不大,请问是怎么回事

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 高低压电气成套
    把配电箱里面的总开关换为4级漏电开关就不会跳闸了。
    2018-06-09 08:56:09

    回复 举报
    赞同0
  • muyuyao
    muyuyao 板凳
    在小区照明回路中,配电箱的总开关为3极的带漏电的塑壳开关

    ---------总开关用3极的带漏电的塑壳开关肯定错误!!!

    常见设计为4极的!!!


    总开关下面为分到每户的小型断路器,当我们把用户的小型断路器合闸是。总开关就跳闸,线路也没问题,负荷也不大,

    -----1、根据基尔霍夫定律,3极漏保肯定会跳闸!!!通过N线漏电了!!!

    2、如果是4极漏保,负荷不大时跳闸,漏电的概率大!!!原因:A、N线绝缘破损而漏电;B、N线与PE线接反!!!

    [ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-11-12 16:16 编辑 ]
    2012-11-12 16:10:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 352 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

平顶山姚孟发电有限责任公司500kV断路器更换公开 招标公告

平顶山姚孟发电有限责任公司500kV断路器更换公开 招标公告所属行业:能源化工标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:河南所属行业: 能源化工标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区: 河南 负责人:王建国(15101659803)1、工程名称:平顶山姚孟发电有限责任公司500kV断路器更换1.1 工程概况:姚孟电厂 一、二、三、四 期工程安装了四台300MW和二台600MW燃煤汽轮发电机

回帖成功

经验值 +10