发个水力计算例题

发布于:2007-06-14 13:51:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1

1181800310274.jpg

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • nicholasfj
    nicholasfj 沙发
    什么都看不到啊?
    2008-03-22 17:17:22

    回复 举报
    赞同0
  • ziqiangbuxi
    ziqiangbuxi 板凳
    关于此例题我有几点看法:
    1、计算简图中标注的水箱底标高有误,不应为29.027m,应为25.027m。因后面在⑤中(注其中10m为水箱底距最不利点的垂直高度)
    2、在计算水箱最小需架设高度时,例题中⑤按系统计算流量24.6L/S计算,而98s205选用5个喷头5x1=5L/S进行计算。
    3、根据例题,水箱底距最不利点的垂直高度为10m,此高度完全可以满足最不利点喷头5m动压的要求,完全没有必要另设气压稳压设备。
    大家对此题有何看法?
    2007-06-14 14:17:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.3 万条内容 · 682 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消火栓立管上接消火栓不能用机械三通?

自动喷水灭火系统施工和验收规范的5.1.4的第6条:配水干管(立管)与配水管(水平管)连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通。这里说的配水管是应是指喷淋的水平分支管,那消火栓的立管和从立管上接出的单个消火栓,适不适用于这条规定?哪个师傅帮帮忙。还有一个是立管穿楼板处按规范要做套管的,可是我们领导说不做也无妨,请教一下各位前辈要是不做会有什么后果?