土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求高手对湿式报警阀的安装找错

求高手对湿式报警阀的安装找错

发布于:2012-10-24 08:23:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
以下是某单位的湿式报警阀的照片,被消防部门查出安装不规范。求高手找错,这样安装到底错误在哪,比如放水试验和平时使用中会出现什么问题?穿墙的两根管理分别接报警阀的前端(喷头端)和后端(进水端)

IMG_7407.jpg


IMG_7412.jpg

全部回复(41 )

只看楼主 我来说两句
  • 求知不断
    求知不断 沙发
    1、报警阀之后管路不允许焊接,上面法兰采用焊接此其一
    2、报警阀距墙边间距背面距墙不小于50cm,侧面不小于0.5米,正面不小于1.2米。图片不满足,此其二
    3、压力表管路不应连接其他
    4、压力开关安装位置不正确
    5、延迟器与警铃安装管路不正确,
    2013-01-10 08:06:10

    回复 举报
    赞同0
  • super-man-520
    super-man-520 板凳
    刚才没说对,修正---

    这种接法报警阀打开后,压力开关这边不会动作吧。
    1、上面的管子应设阀门。
    2、中间的管子不设阀门,即使设也应该是常开,报警阀打开后,会通过这根管子过水到延迟器。
    3、下面的管子应该有节流器,不然水全流走了,压力开关不动作。
    4、过滤器的接法不合适
    个人观点,仅供参考
    2013-01-09 21:49:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于潜水泵不宜直接设置于过滤后的清水中

关于室外给水设计规范中的6.18泵房章节潜水泵不宜直接设置于过滤后的清水中,我想知道依据,为什么会这样规定,请大家教下.[ 本帖最后由 firemale 于 2012-10-23 16:05 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10