换热站中应该选用什么材质的管道,焊接钢管?无缝钢管?多大以下用焊接钢管,多大用无缝钢管?请高手指点.

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • jialiang100200
    一般都用无缝钢管,换热站属于工业厂房类,要照工业标准,,小于DN200用无缝,大于DN200一般采用螺旋焊钢管

    应该是这个样子
    2008-04-16 10:57:16

    回复 举报
    赞同0
  • a110686
    a110686 板凳
    换热站内的管道一般压力都不高,≤DN200的就可以选用无缝钢管,设计压力为≤2.5MPa,>DN200的就可以选用螺旋焊接钢管,超过2.5MPa的就要用无缝钢管了.
    2007-12-27 13:21:27

    回复 举报
    赞同0