阅读下一篇
蒸发器的铜管会不会爆裂做了这么长时间空调今天遇到了一个新问题和大家分享一下顺便请教:我的工人在今年年初给管道做冲洗的时候给风冷螺杆机组的冷冻水进水口加了一片盲板,然后冲洗完了以后忘了拿掉就直接给管道保温了,打压灌水均从压力表上都显示正常.今天在给机组加 R134a制冷剂,当加了5瓶100kg的制冷剂后发现水温比旁边的一台温度低了10度,然后开始检查才发现盲板,厂家的人要求立刻放掉机组里的水拿掉盲板,然后我工人把水放掉了拿下了盲板,在厂家人的要求下现在还不能给机组重新加水,原因是加了5瓶制冷剂蒸发器的温度已经达到零下20度,加水后机组蒸发器铜管可能会造成破裂.
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报