土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教蒸汽凝结水回收问题

请教蒸汽凝结水回收问题

发布于:2004-09-07 14:33:07 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我做了一个26万平米的校区住宅,它的换热站我选了5台即热式换热器,单台蒸汽用量4吨
蒸汽冷凝水将会很大,请问,这部分冷凝水能有什么好的解决方案吗?流掉太浪费了!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • yangrui688
    yangrui688 沙发
    强力推荐:
    使用疏水自动加压器对凝结水进行回收,如有疑问请致电029-83240226
    2005-12-12 16:36:12

    回复 举报
    赞同0
  • lwjlwj
    lwjlwj 板凳
    楼主,当时设计的时候,可能没考虑冷凝水解决方案,现在可以1、做换热后二次网的补水。2、根据凝结水的温度可二次利用水-水交换器生产生活热水。
    2004-10-30 22:49:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 545 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问高手该段管道蒸汽流量怎么计算

一段DN350蒸汽管道,全长1700米,起端压力为1.15MPa,末端压力为7.5MPa,该段管道蒸汽流量是多少?

回帖成功

经验值 +10