电气工程分区

供配电中二种常用配电方式的对比!

发新帖 回复

在做系统图和平面图时常常因为这二种方试不清楚而为难.比如一个二层商铺.上下各一个箱,总线进一个箱后1是采用链接方式如图书室. 2是采用树干式.如图书馆.二种方式哪个好一点呢?

在做系统图和平面图时常常因为这二种方试不清楚而为难.比如一个二层商铺.上下各一个箱,总线进一个箱后1是采用链接方式如图书室. 2是采用树干式.如图书馆.二种方式哪个好一点呢?
  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!

分享至:

  • kaoziji
    kaoziji 2007-04-28 2楼
    图中可能有的断路器选择上有点不对.请各位看看供电形式!哪个较适合二层的商铺呢(住宅的跃层也是这种情况)都是没有错误的!
    回复 0 举报
  • lilin1017@co163
    lilin1017@co163 2007-04-28 3楼
    2种供电方式各有优缺点。第一种供电可靠性高。第二种供电方式经过2个开关,不如第一种可靠。你提供的是系统图,没有平面图,不好仔细分析。因为还电缆敷设,现场条件等因素,具体情况具体分析,不好下结论。
    回复 0 举报
  • zigj
    zigj 2007-04-28 4楼
    应该用第1种.第2种有一定问题,你的配电级数已经超过2级,已经"犯规"了.
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚

请先 登录,再评论!

TA的关注