土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请问,镀锡铜排与铝排可以直接搭接吗?
请问,镀锡铜排与铝排可以直接搭接吗?

谢谢!

全部回答(10 )

  • mecho80

    [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
    最好对铜铝两端都镀锡,因为铜容易氧化,铝氧化层电阻大,直接连接后导电点很小容易放火花加速氧化。

    铜铝两端都镀锡工艺:电刷镀锡 效果好,投入少成本很低,操作方便,
    需要的朋友可以联系我 13530208414,
    参照[有视频演示] http://dianshuadu.sites.qudee.com/
    2008-10-19 14:10:19 来自 PC 评论 举报
  • welong
    呵呵,上面的很专业:第2.1.8条 母线与母线,母线与分支线,母线与电器接线端子搭接时,其搭接面的处理应符合下列规定:
    一、铜与铜:室外、高温且潮湿或对母线有腐蚀性气体的室内,必须搪锡,在干燥的室内可直接连接。
    二、铝与铝:直接连接。
    三、钢与钢:必须搪锡或镀锌,不得直接连接。
    四、铜与铝:在干燥的室内,铜导体应搪锡,室外或空气相对湿度接近100%的室内,应采用铜铝过渡板,铜端应搪锡。
    五、钢与铜或铝:钢搭接面必须搪锡。
    六、封闭母线螺栓固定搭接面应镀银。
    2007-08-12 15:02:12 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 545 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10