请教梁配筋中箍筋和扭筋如何配
请教梁配筋中箍筋和扭筋如何配
如图:
求教问题箍筋的配置是按G里面的数字0.5-0.5配,是否用加上VT里面0.1抗扭箍筋的数字后即按G0.6-0.6再配;还是说G0.5-0.5里面已经包括了VT里面抗扭箍筋的面积或者是要求。请各位大神赐教
发布于
2012-09-19 11:10:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
yuugii
本人认为抗扭的应该和前面的箍筋叠加,所以该配8@100/150
2012-09-22 09:19:22
来自 PC
评论
举报
liuxiang1356
需要把抗扭钢筋在结构施工图中标出来吗?比如N4 hrb400 12
2012-09-21 10:23:21
来自 PC
评论
举报