土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中国制冷展 \ 十万级洁净室改造为万级洁净室

十万级洁净室改造为万级洁净室

发布于:2007-04-01 16:25:01 来自:暖通空调/中国制冷展 [复制转发]
一个十万级的洁净室,送风方式为上送风单侧下回风(只有一面墙有回风柱),换气次数为16次,温湿度均已满足生产的需求,洁净室也达到十万级的要求。现由于生产的需要,这个十万级的洁净室需改为万级洁净室。请问各位高手,这个无尘室应如何改造才能省钱又能满足要求。(冷源可提供的负荷只有10RT(US)

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • niniguo58
    niniguo58 沙发
    进来学习了
    2016-10-20 22:17:20

    回复 举报
    赞同0
  • luyachun_0523
    luyachun_0523 板凳
    增加一排回风夹道,16次/h的换气次数远远达不到1万级,考虑增加风机过滤单元,达到洁净要求。
    2007-05-09 09:44:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中国制冷展

返回版块

4073 条内容 · 107 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

暖通控制专家——厦门亿科成电子

厦门市亿科成电子有限公司是专业从事中央空调及末端配套产品设计、生产制造、销售及服务的高新技术企业,主要产品有:风机盘管液晶温控器,水源热泵中央空调控制器,水冷、风冷中央空调控制器,集中控制器,机械式温控器,地暖温控器,壁挂炉温控器,三速开关,冷柜、冷藏控制器,热泵热水器控制器,热水器微电脑控制器,电动二(三)通阀,比例积分控制阀,压差控制器,驱动器及阀门等。公司视质量为生命,致力成为国际知名品牌,有多年与知名厂家合作经验,代理商、经销商遍布全国,是您值得信赖的合作伙伴。如有意合作,请与我们联系,我公司竭诚为您服务。谢谢!

回帖成功

经验值 +10