土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 10kv线路单相接地,其他线路零序电流可能更大?

10kv线路单相接地,其他线路零序电流可能更大?

发布于:2007-03-05 22:24:05 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
按照小电流接地选线装置的说明,同一母线上其他正常线路的零序电流可能比接地线路零序电流更大,怎么可能呢?(每条支路都装有零序CT)
还有个问题,既然每条支路都装有零序CT,那还要开口三角形电压来干什么,仅仅靠零序电流越限就能发出单相接地的故障信号了啊?

请大家指教

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lwm112
    lwm112 沙发
    我认为不可能。同一母线引出的线路接地电流为非接地线路的零序电流和。
    2007-03-19 18:03:19

    回复 举报
    赞同0
  • hb_0369
    hb_0369 板凳
    完全有可能,零序电流的大小跟线路的长度有关。如果从同一母线上引出的线路就会存在这种可能
    2007-03-19 11:59:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 409 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

110kVPT检修,忘记退保护,有何后果?

110kVPT检修,忘记退保护,有何后果?为什么

回帖成功

经验值 +10