土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 请问空气净化的问题

请问空气净化的问题

发布于:2007-01-29 14:52:29 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
任务书中要求:"控制室、工程师站、配电间设计应空气净化,达到《室内空气质量国家标准》GB/T18883-2002;可吸入颗粒PM10,日平均值≤0.15mg/m 。夏季空调22-28。C;冬季采暖16-24。C。通风良好,室温恒定,隔音,防电磁干扰;控制台、桌、椅选用不锈钢材料;室内装饰材料符合国家环保要求,苯、乙醛等各项污染物不超过国家环保标准要求。"
这里面的空气净化应该如何做?控制室、工程师站、配电间的面积都很小,空调是直接安装在室内的,是不是进风的百叶风口加上个过滤网就可以了,还是需要选择洁净空调

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • deathgod007
    deathgod007 沙发
    PM10只是粒径小于10微米的颗粒物,你这完全没有必要作成洁净那样,空调箱加初效就能满足要求了
    不过你的房间有抗静电要求,你要注意一下
    2007-01-30 20:45:30

    回复 举报
    赞同0
  • bgr8882001
    bgr8882001 板凳
    层高有限制吗?有没有单独的设备层,最好把设计要求写详细点,并附上图纸,您这断章取义,不好分析啊
    2007-01-29 22:08:29

    回复 举报
    赞同0