土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 屋面防水女儿墙上翻高度25cm是以最低位置,还是最高位置。

屋面防水女儿墙上翻高度25cm是以最低位置,还是最高位置。

发布于:2012-08-03 11:18:03 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
屋面做完找坡和水泥砂浆找平层后,屋面防水女儿墙上翻高度25cm是以坡度的最低位置,还是以坡度的最高位置计算。
我们的工程屋面的面积较大。请各位同仁发表意见。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • chongqingzaier
    多翻点也没有什么,出现漏水就麻烦了
    2012-08-04 17:40:04

    回复 举报
    赞同0
  • 致逝去的青春
    防水上翻250,起始位置是从保温层或保护层向上250以上的!你们刚做过找坡和找平,你要算下防水、保温和保护层有多厚H!这样H加上250就是你现在做防水要往上翻的高度!要综合考虑,如果上翻高度不够的话就可能出现渗水现象!我个人认为应该至少在坡度的最高点做过保温和保护层后要满足250,费不了多少钱吧,排水坡度落差不能大于200的,多用不了多少!
    2012-08-03 13:59:03

    回复 举报
    赞同0