发布于:2007-01-14 10:20:14 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
最近搞一个水闸,闸底板顺水流长38m,垂直水流向35m,为两孔一联,闸净宽15m,中墩2m,边墩1.5m,底板厚2m,这样的底板应属于大体积了吧,一次浇筑可能有裂缝,应采取什麽措施?据说可设置后浇带,如何设置?也可设置膨胀加强带,如何设置?没用经验,请教各位了,谢谢!

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • zengliangjia
    zengliangjia 沙发
    考虑施工方便、工期影响和成本投入的话,不设后浇带。砼骨料用冷水冷却后使用,砼掺加防裂纤维(如格雷斯),在底板上布置冷却水管,控制砼水灰比,采用低流态砼,坍落度在12cm~16cm为宜,斜面分层浇筑,砼覆盖要及时,防止砼间隙时间过长,避免砼收缩变形差异值过大产生应力裂缝,注意对成品砼的养护保湿,浇筑前预埋热电偶或测温管,观测砼内外温差(一般不超过25度)。出现砼裂缝是很正常的现象,最主要是如何控制贯穿裂缝(危害较大)的发生,方法是多样的。
    2009-08-11 17:55:11

    回复 举报
    赞同0
  • jl921002
    jl921002 板凳
    我刚好设计一座水池,底板为151m*39m的,采用后浇带加UEA膨胀剂.效果不错.
    2008-04-02 22:28:02