请教大家我们的变压器综保报重瓦斯保护动作,但是变压器却没跳闸是怎么回事啊 另外前几天这台柜子做过试验做实验以前没发生过这种情况但是试验完后就开始这种情况了会不会与做试验有关,另外做试验时是直接在柜子上短接的这种情况应该如何解决呢

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • zsphn6666
    zsphn6666 沙发
    1、瓦斯继电器误报(有气体)2、变压器确实有故障(尽快停运,检查变压器)3、检查二次回路,做一次传动试验。
    2017-10-21 09:17:21

    回复 举报
    赞同0
  • 白工
    白工 板凳
    还有一种可能就是瓦斯继电器的问题,我已经遇到很多次。就是给变压器加油时器身内的气体赶到瓦斯继电器内了。检查瓦斯继电器就可。
    2017-10-10 15:47:10

    回复 举报