土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 水泵接合器设置数量及管径大小

水泵接合器设置数量及管径大小

发布于:2004-08-19 15:27:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现有一工程,消火栓流量为20L/S,是否可以设1只DN150的水泵接合器,怎么确定用DN100还是DN150。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • tx
    tx 沙发
    《技术措施》上称,水泵接合器流量DN100为10L/S,DN150为15L/S。但是,流量15L/S时,对应
    DN100,流速1.73m/s,且此段管道长度一般不长,DN100流量为15L/S也是可以的。
    2004-09-08 16:17:08

    回复 举报
    赞同0
  • threesir
    threesir 板凳
    一个水泵接合器流量为10-15L/s,所以需要设置2个水泵接合器,管径的大小根据流量和流速来确
    定。
    2004-09-07 23:32:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水泵结合器能不能和室外消防管道连接

四座高层住宅,共用一座消防水泵房,在其中一座住宅的地下室内。在这栋住宅出了2根管道在室外成环与其他三栋住宅的消防入口连接。消防水泵房所在的那栋住宅设置了结合器,消防局审查提出此消防水泵结合器与室外消防管道相通。我认为这样做没什么不可以的吧。我看过很多项目在室外同一设置水泵结合器,都是和室外专用加压消防管道连接。不知道大家的想法?

回帖成功

经验值 +10