土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 气压罐和消防水箱及消防水池的问题

气压罐和消防水箱及消防水池的问题

发布于:2004-07-29 16:13:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在无法设置高位消防水箱的时候,在泵房内安装气压罐,我发现,如果消防水池在室内,泵房的隔壁,(此时消防水池同时起着十分中消防水箱的作用)气压罐可以选择30秒应急罐。补水由水池保证。如果消防水池在室外,就必须设置一个十分中用水的水箱,提供气压罐补水。或者直接设置供十分中用水的大气压罐。以上做法是否科学合理,请赐教。我认为,气压罐直接从消防水池补水和消防水箱是一样的,,所以选择30S气压罐就可以。应该和消防水池的距离没有关系啊。我这样认为对吗
  • sblee
    sblee 沙发
    首先您应明确几个概念
    1、高位消防水箱的作用是在停电情况下,提供初期火灾十分钟消防用水,利用的是其重力自流的原理。
    2、若用气压罐代替高位消防水箱,则气压罐内需长期储存初期火灾用十分钟的有效消防水容积。
    3、气压罐从哪里吸水无所谓,但要保证稳压泵的吸水。
    4、可以考虑设计“气体顶压式自动消防给水设备”。详细情况可E-mail:bjlishengfeng@163.com。
    2004-10-28 23:23:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.3 万条内容 · 682 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

◆消防电梯下设集水坑排水的潜水泵属于消防设备吗?◆

◆消防电梯下设集水坑排水的潜水泵属于消防设备吗?◆

回帖成功

经验值 +10