土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙结构还是短肢剪力墙结构更省?

剪力墙结构还是短肢剪力墙结构更省?

发布于:2006-12-19 19:37:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一个11层的小高层住宅,甲方为了省造价,请了2家设计院设计,对比双方设计图纸的造价。
一般大家是选用剪力墙结构,还是短肢剪力墙结构?
因为剪力墙结构为三级抗震,不需要设置约束边缘构件,底部加强区的钢筋相对会少一点,但混凝土量会增加很多
选短肢剪力墙的话抗震等级提高一级,二级就要设置约束边缘构件,钢筋量会增加
大家是怎么考虑呢,哪个更省钱,请指教!!

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • liweiping97065
    约束边缘跟剪力墙轴压比有很大关系,如二级轴压没有超过0.3则可以不设约束边缘,详《抗规》6.4.6条.
    2007-10-07 11:42:07

    回复 举报
    赞同0
  • jinhaili
    jinhaili 板凳
    这是个需要综合考虑的问题!异性柱好象做不到11层吧?明天查下规范。在6度区其实做短肢和一般的结果不会有很大差别,因为短肢虽然配筋量大,但是截面小,一般肢虽然配筋量小但截面大,再综合省下的混凝土来说,短肢不比一般的高很多,但是建议能做一般的尽可能做,这应该是结构是否更合理的要求,而不是省那几百元的事!7度区的话,由于抗震等级的提高差别也就加大了!当然就更要做长肢了!仅供参考!
    2007-07-24 22:35:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多