土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 螺杆水冷冷水机组的冷冻水系统利用河水做冷却水

螺杆水冷冷水机组的冷冻水系统利用河水做冷却水

发布于:2012-06-18 16:05:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
螺杆水冷冷水机组的冷冻水系统利用河水做冷却水有何利与弊

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • vvvcuu
    vvvcuu 沙发
    螺杆机组直接用河水需要注意河水的浑浊度,太浑浊的话容易使冷凝器脏堵。还需要注意河水的温度,即使在夏天也没法保证河水温度的平衡。
    对于螺杆机组,如果冷冻水温度和冷却水温度比较接近的话,那么很难建立油压差,这样机组就会很容易报油位故障。这种情况容易在长时间停机后启机的时候出现。

    可以考虑使用板换,配备小流量的水泵,使冷却水进出水温差加大。
    2016-09-15 16:07:15

    回复 举报
    赞同0
  • co1473848504565
    我也想用和水冷却冷水机组,但河水经常会浑浊,水量可以很大,但不知冷凝器会不会结垢厉害,有的说水流很大时不易结垢,是真的吗,望大师指教,急急急.
    2016-09-14 18:25:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多