土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ pkpm梁实际配筋小于计算配筋的情况

pkpm梁实际配筋小于计算配筋的情况

发布于:2012-05-30 16:50:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
pkpm 梁 实际配筋小于计算配筋的情况,大家一般是怎么处理的?
一种说法是:混凝土构件配筋简图里的数值四舍五入,就是说我实配钢筋3根18(763mm*mm),计算简图里显示8cm*cm,这样的话按自动生成的配筋是安全的,图审也不会提意见。
另一说:以计算简图为准,因为考虑了裂缝0.28mm(比如规定值0.3mm)比规定最大裂缝提高一点,如果挠度符合要求,一般梁配筋就直接按自动生成的处理。
欢迎大家说说自己的办法

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • 土木雄鹰
    土木雄鹰 沙发

    同意楼上的 支座可以少点 相应跨中就要大点了 同时对一些大跨度的梁 井子梁 等受力大或较复杂的 注意下挠度和裂缝 可能需要加大一点配筋~~
    2017-01-20 08:25:20

    回复 举报
    赞同0
  • jbs0924
    jbs0924 板凳
    学习学习 谢谢分享
    2017-01-18 21:08:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2071 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于抗震性能设计的探讨

1、根据高规3.11.1条,结构抗震性能目标分为A、B、C、D四个等级,是不是抗震的最低要求就是对应D等级,换句话说:是不是D等级就是我们所谓的三水准两阶段的设计。2、抗震规范附录M中的抗震设计,对于性能要求为什么和高规没有对应起来?抗规对位移和构造有更加详细,对于高层建筑需不需要采用?

回帖成功

经验值 +10