    看了下图纸,说一点个人浅见,不足处请指正
    1、设计思路明确,方案可行。但只能算方案设计,设计深度不够。
    2、应在原结构设计说明中对原结构体系、建成时间、建筑功能及使用现状、改造后使用要求及荷载变化予以明确。
    3、加固设计的粘钢及碳纤维应绘制相应的平法施工图,给出重要节点设计详图
    4、后张法预应力梁新旧混凝土连接节点应有加强措施及详图
    5、对卸荷、施工支撑应给出明确控制指标及控制要点,如必要应对支撑及卸荷系统进行设计。