土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 节能改造效果对比和节能率的对比

节能改造效果对比和节能率的对比

发布于:2012-05-11 16:00:11 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
大型地下商场LED照明灯具节能改造方案

一、 LED灯具产品介绍
溯瑞灯具公司生产的LED筒灯、射灯、日光灯,采用国际优质LED光源,引进台湾先进的工艺制作而成。公司作为专业致力于中高档LED光电产品、移动光源等研发、设计、制造、销售于一体的现代化科技型企业,可为用户提供专业售前咨询、专业LED照明光源设计方案、专业售中安装指导、专业售后维护等一系列节能照明配套服务。

二、 经济性分析
1) 用12W LED筒灯替换32W普通节能筒灯:
a) 按电价1.00元/度为例,地下商场营业照明时间每天9小时,1支筒灯每天电费如下
普通节能筒灯:32W×9小时×1(灯数)÷1000W/KW=0.288度/天
LED筒灯:12W×9小时×1(灯数)÷1000W/KW=0.108度/天
改造后每支筒灯每天节约电费:0.288-0.108=0.18度/天•支
b) 节电率为62.5%,节电费为0.18元/天•支。

2) 用1只19W LED筒灯替换26W×2只的普通节能筒灯:
a) 按电价1.00元/度为例,地下商场营业照明时间每天9小时,1支筒灯每天电费如下
普通节能筒灯:52W×9小时×1(灯数)÷1000W/KW=0.468度/天
LED筒灯:19W×9小时×1(灯数)÷1000W/KW=0.171度/天
改造后每支筒灯每天节约电费:0.468-0.171=0.297度/天•支
b) 节电率为63.5%,节电费为0.297元/天•支。




三、 静态节能及收益分析:现改造数量约计60000支,32W计30000支,26W计30000支,即改造后使用LED筒灯的数量为:12W计30000支,19W计15000支为例。
节能分析:
节能改造前全年原耗电:(30000支×0.288+15000支×0.468)×365=5715900度
节能改造后全年原耗电:(30000支×0.108+15000支×0.171)×365=2118825度
即:全年节约用电5715900-2118825=3597075(度),节电率为63%。
节能收益分析:每天节电费:30000×0.18+15000支×0.297=9855元,
每年节电费用为:30000×0.18+15000支×0.297×365=3597075(元)≈360万元

四、 售后服务:
(1) 质量保证期:3年,质保期间所有产品因自身原因的质量问题全部免费更换。
(2) 产品出现质量问题,售后服务人员24小时内到达现场更换完毕。
(3) LED灯的使用寿命为5万小时。

溯瑞灯具专业做LED节能改造产品, 唐先生 13418451393 QQ2322966813