问了几个老师傅,各人各讲法。很多10kV出线,都是配的两相CT,这还是三相保护吗?请高人指点!

全部回答(14 )

  • zyz8438
    小电流接地系统有时采用A、C相CT+零序CT组合的方式,同样能对三相进行保护。
    2006-12-06 22:31:06 来自 PC 评论 举报
  • hwg1233
    A,C两相设互感器,保护的是AB相,BC相,如果B相发生单相短路时,就保护不到了.一般10KV以下,进线,变压器都用的AC两相互感器,不完全星型接法,电动机保护用的是A,B,C三相保护,可能是电机比较重要,不允许单相短路.而线路还可短时运行(中性点不接地系统)