1.什么情况下同按温差送风,什么情况下用露点送风?
2.一次回风冷耗量计算中,采用按送风温差法计算出送风点参数,然后利用送风点参数计算出露点参数,这种说法正确吗?
3.当选择露点送风时,如何计算露点温度?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xjg200412
    xjg200412 沙发
    2楼说的很对,学习了
    2010-09-02 09:27:02

    回复 举报
    赞同0
  • wfqzjj
    wfqzjj 板凳
    1舒适性空调一般都是露点送风(不用再热),工艺性空调要求严格,一般温差送风。
    2是这样的
    3过室内状态点作热湿比线,预饱和湿度线交点即为所求状态点!