给排水工程分区

天正喷头交点点布置问题

发新帖 回复

设置了新的图层,作为辅助线,但是用交点喷头布置的时候,只要有线相交叉的地方都会出现喷头,且已经指定辅助线层。为何选定了辅助线了,在不是辅助的相交线上还是出现喷头?难道是就天正的垃圾?没法与鸿业比,天正只不过是建筑强,其它的有那样能与鸿业比的?[ 本帖最后由 jbml78 于 2012-4-23 16:31 编辑 ]

设置了新的图层,
作为辅助线,
但是用交点喷头布置的时候,只要有线相交叉的地方都会出现喷头,且已经指定辅助线层。
为何选定了辅助线了,在不是辅助的相交线上还是出现喷头?难道是就天正的垃圾?没法与鸿业比,天正只不过是建筑强,其它的有那样能与鸿业比的?

[ 本帖最后由 jbml78 于 2012-4-23 16:31 编辑 ]
  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!

分享至:

  • jbml78
    jbml78 2012-04-23 2楼
    第一步,如下图所示,框选后回车,出现图2
    回复 0 举报
  • jbml78
    jbml78 2012-04-23 3楼
    选中红线加亮部分。输入Y,出现图3
    回复 0 举报
  • jbml78
    jbml78 2012-04-23 4楼
    出现图3.......再框选。。。
    回复 0 举报
  • jbml78
    jbml78 2012-04-23 5楼
    出现图4后打Y出现图5再框选。
    回复 0 举报
  • alnhny
    alnhny 2012-04-23 6楼
    楼主把DWG图发上来看一下,我在机器上试了没问题。
    回复 0 举报
  • jbml78
    jbml78 2012-04-23 7楼
    出现5后再选,反反复复,都布不出喷头来。天正的垃圾就是如此了。
    回复 0 举报
  • jbml78
    jbml78 2012-04-23 8楼
    CAD图如下,我机器的问题?
    回复 0 举报
  • jbml78
    jbml78 2012-04-23 9楼
    6楼你的是正版的?还是升级后的版本,我的是8.5后的版本,版本信息如下,点升后出现如下提示。
    回复 0 举报
  • jbml78
    jbml78 2012-04-23 10楼
    在论坛里搜了一下,也有水友与我有同样问题。看来不是我一个人遇到这样的问题的。网址 http://bbs.co188.com/content/91_1652022_1.html
    回复 0 举报
  • alnhny
    alnhny 2012-04-24 11楼
    试了楼主的图,图层名的问题,不能用“@”等特殊符号开头来作为定义图层名,用特殊符号开头,不只是天正的命令有问题,我机器上很多插件都用不了。。。